СКИФ МГУ — суперкомпьютер, разработанный на основе суперкомпьютерной программы «СКИФ-ГРИД» и запущенный в работу в МГУ 19 марта 2008 года; способен производить десятки триллионов операций с плавающей точкой в секунду. По состоянию на июнь 2009 года СКИФ МГУ занимал 82-е место в рейтинге Топ-500 для самых мощных компьютеров мира.
Компьютер разработан российскими и белорусскими специалистами и предназначен для быстрого решения большого числа задач в разных областях науки: аэро- и гидродинамике, метеорологии, магнитной гидродинамики, физике высоких энергий, геофизике, в финансовой сфере (при обработке больших объёмов сделок на биржах), климатологии, криптографии, компьютерного моделирования лекарств.

Один из депутатов, участвовавший на церемонии запуска, сказал:

«Я видел, как решается задача по созданию нового лекарства. Если раньше для разработки этого препарата потребовалось бы 15 лет, сейчас потребуется времени в пять раз меньше»


Технические данные
  • Число вычислительных узлов/процессоров — 625/1250
  • Конструктив узла — blade
  • Количество монтажных шкафов вычислительного кластера — 14
  • Тип процессора — четырёхъядерный Intel Xeon E5472, 3,0 ГГц
  • Пиковая производительность — 60 TFLOPS
  • Производительность в тесте Linpack — 47,17 TFLOPS (78,6 % от пиковой)
  • Тип системной сети DDR InfiniBand (Mellanox ConnectX)
  • Скорость передачи сообщений между узлами — не менее 1450 Мб/сек
  • Задержка при передаче пакетов данных — не более 2,2 мкс
  • Тип управляющей (вспомогательной) сети — Gigabit Ethernet
  • Тип сервисной сети — IPMI + СКИФ-ServNet
  • Оперативная память — 5,5 TB
  • Дисковая память узлов — 15 TB
  • Тип системы хранения данных T-Platforms ReadyStorage ActiveScale Cluster
  • Объём системы хранения данных — 60 TB
  • Занимаемая площадь — 96 метров квадратных
  • Потребляемая мощность вычислительного кластера — 330 кВт
  • Потребляемая мощность установки в целом — 520 кВт (в пике возможно до 720 кВт)
  • Суммарная длина кабельных соединений — более 2км

    Система бесперебойного электропитания:
  • Тип — оn-line
  • Исполнение — модульное
  • Максимальная установленная мощность — 400 кВт
  • Количество монтажных шкафов — 20
  • Максимальная мощность — 400 кВт
  • Резервирование — N+1, «горячая замена» компонентов

    Климатическая система:
  • Тип — модульная внутрирядная
  • Холодопроизводительность — 400 кВт
  • Резервирование — N+1
  • Теплоноситель внешнего контура охлаждения — фреон
  • Теплоноситель внутреннего контура охлаждения — вода+этиленгликоль
  • Количество рядных кондиционеров — 8
  • Количество холодильных машин — 3

    Отредактировал(а) в 2010-08-09 12:11:21

  • Отправить сообщеньку
    #9093 by Отключён (Новичок) в 2010-08-09 13:31:06 , (330 недели) назадTop




      Сообщений: N/A


    а какая винда то не указано
    Отправить сообщеньку
    #9094 by Отключён (Новичок) в 2010-08-09 16:15:38 , (330 недели) назадTop




      Сообщений: N/A


    Сообщение от alesha
    а какая винда то не указано

    кроме винды вообще то еще куча операционок
    Отправить сообщеньку
    #9096 by Отключён (Новичок) в 2010-08-09 19:15:03 , (330 недели) назадTop




      Сообщений: N/A


    ОС Linux