Форум - Hardware - СКИФ МГУ — суперкомпьютер,

  • Аватар пользователя
    [ Пользователь удален ] #9091
    9 Августа 2010 года в 12:09:39
  • СКИФ МГУ — суперкомпьютер, разработанный на основе суперкомпьютерной программы «СКИФ-ГРИД» и запущенный в работу в МГУ 19 марта 2008 года; способен производить десятки триллионов операций с плавающей точкой в секунду. По состоянию на июнь 2009 года СКИФ МГУ занимал 82-е место в рейтинге Топ-500 для самых мощных компьютеров мира.
    Компьютер разработан российскими и белорусскими специалистами и предназначен для быстрого решения большого числа задач в разных областях науки: аэро- и гидродинамике, метеорологии, магнитной гидродинамики, физике высоких энергий, геофизике, в финансовой сфере (при обработке больших объёмов сделок на биржах), климатологии, криптографии, компьютерного моделирования лекарств.

    Один из депутатов, участвовавший на церемонии запуска, сказал:

    «Я видел, как решается задача по созданию нового лекарства. Если раньше для разработки этого препарата потребовалось бы 15 лет, сейчас потребуется времени в пять раз меньше»


    Технические данные
  • Число вычислительных узлов/процессоров — 625/1250
  • Конструктив узла — blade
  • Количество монтажных шкафов вычислительного кластера — 14
  • Тип процессора — четырёхъядерный Intel Xeon E5472, 3,0 ГГц
  • Пиковая производительность — 60 TFLOPS
  • Производительность в тесте Linpack — 47,17 TFLOPS (78,6 % от пиковой)
  • Тип системной сети DDR InfiniBand (Mellanox Connect
  • Скорость передачи сообщений между узлами — не менее 1450 Мб/сек
  • Задержка при передаче пакетов данных — не более 2,2 мкс
  • Тип управляющей (вспомогательной) сети — Gigabit Ethernet
  • Тип сервисной сети — IPMI + СКИФ-ServNet
  • Оперативная память — 5,5 TB
  • Дисковая память узлов — 15 TB
  • Тип системы хранения данных T-Platforms ReadyStorage ActiveScale Cluster
  • Объём системы хранения данных — 60 TB
  • Занимаемая площадь — 96 метров квадратных
  • Потребляемая мощность вычислительного кластера — 330 кВт
  • Потребляемая мощность установки в целом — 520 кВт (в пике возможно до 720 кВт)
  • Суммарная длина кабельных соединений — более 2км

    Система бесперебойного электропитания:
  • Тип — оn-line
  • Исполнение — модульное
  • Максимальная установленная мощность — 400 кВт
  • Количество монтажных шкафов — 20
  • Максимальная мощность — 400 кВт
  • Резервирование — N+1, «горячая замена» компонентов

    Климатическая система:
  • Тип — модульная внутрирядная
  • Холодопроизводительность — 400 кВт
  • Резервирование — N+1
  • Теплоноситель внешнего контура охлаждения — фреон
  • Теплоноситель внутреннего контура охлаждения — вода+этиленгликоль
  • Количество рядных кондиционеров — 8
  • Количество холодильных машин — 3

    Отредактировал(а) 9 Августа 2010 года в 12:11:21


  • Аватар пользователя
    [ Пользователь удален ] #9093
    9 Августа 2010 года в 13:31:06
  • а какая винда то не указано

  • Аватар пользователя
    [ Пользователь удален ] #9094
    9 Августа 2010 года в 16:15:38
  • alesha писал(а):
    а какая винда то не указано

    кроме винды вообще то еще куча операционок

  • Аватар пользователя
    [ Пользователь удален ] #9096
    9 Августа 2010 года в 19:15:03
  • ОС Linux

    Отредактировал(а) 9 Августа 2010 года в 19:16:39


  • 1
  • Ответить
  • У вас нет прав оставлять комментарии!

Быстрый переход: